流量在變化超聲波流量計測量值沒變化的原因及處理方法
1.超聲波流量計設置不妥當
*管道規格有誤 *焊接部位安裝了傳感器 *傳感器尺寸有誤 *傳感器安裝時耦合劑涂抹不充分 *傳感器的連接器連接不良 *管道表面臟污
解決方法:請在確認原因的基礎上,暫時拆下傳感器,清潔安裝部位后重新涂抹耦合劑,最后將傳感器安裝在與前次部位略微錯開的地方。
2.管道、流體的問題
*如果目前采用的是V法安裝,變更為Z法。*如果目前采用的是傳感器延長線,請停止使用 *如果還是不能解決問題,請將下述原因作為要因徹底進行調查,并排除故障原因。
解決方法:請在確認原因的基礎上,暫時拆下傳感器,清潔安裝部位后重新涂抹耦合劑,最后將傳感器安裝在與前次部位略微錯開的地方。
3.測量的水管不滿
解決方法:尋找同一管路上處于滿水狀態的部位,將傳感器移裝到此處。
4.水停止流動,測量處于正常狀態時,氣泡混入為故障原因
解決方法:提高泵井水位*確定泵的軸封 *上緊負壓管道的法蘭 *避免進入泵井中的水流形成瀑布而下沖。將傳感器移裝到氣泡不易混入的部位。
5.傳感器安裝在閥的后部附近時,產生氣蝕,出現和氣泡混入相同的現象。
解決方法:*泵的入口側 *閥的上游側
6.外部噪聲的影響 *附近有無線電信號的發送臺 *在汽車、列車等通行頻繁的管道附近進行測量
解決方法:盡量縮短主機和傳感器間的電纜長度
7.傳感器安裝在彎管或錐形管處
解決方法:將傳感器移裝到直管處
產品圖冊:便攜式超聲波流量計 固定一體式超聲波流量計
